serge85
Подскажите готовое решение или схему и компоненты для сборки АВР.

Задача следующая:
есть два ввода (3 фазы), один - от основной линии электропитания, второй - от бензинового генератора (тоже 3 фазы), вывод один. Необходим АВР который будет при пропадании электричества на основной линии (или не штатной ситуации, такой как пропадание одной из фаз например и т.д.) переключать на линию питания от генератора и (желательно) подавать сигнал для его запуска (генератор с аккумулятором и стартером). Соответственно как электричество на основной линии появляется - АВР переключается обратно на основную линию и (желательно) глушит генератор. Следует также учесть, что при пропадании электричества на основной линии, его какое-то время не будет вообще (пока не запустится генератор).

Заранее Спасибо!
Работник
В зависимости от контроллера генератора. Генератор с автозапуском или только со стартером?
serge85
Посмотрел, у генераторов с автозапуском уж очень кусачие цены, так что скорее всего будет генератор просто со стартером.
Работник
Тогда АВР выйдет по стоимости блока самозапуска генератора. И будет весьма сложным, на базе контролера с хитрой программой. Которую придеться писать Вам. А затем мучительная процедура налаживания работы системы АВР-генератор.
Если Вам требуется I категория надежности электроснабжения (автоматическое переключение питания) - берите с автозапуском, если допустимо время ручного перелючения, II категория - примените ручной переключатель и генератор без автозапуска.
serge85
Если осуществлять ручное переключение, есть ли какое-нибудь оборудование позволяющее одновременно отключать один ввод и включать другой (т.е. какая-нибудь механическая приблуда или автомат с двумя вводами и возможностью переключения между ними, т.е. чтоб случайно не оказалось что 2 ввода одновременно включены)?
Pantryk
Называется выключатель нагрузки реверсивный. Выглядит примерно так https://www.google.by/search?client=firefox...FCsSLswbq1YCoBA
serge85
Цитата(Pantryk @ 27.9.2013, 16:41) *
Называется выключатель нагрузки реверсивный. Выглядит примерно так https://www.google.by/search?client=firefox...FCsSLswbq1YCoBA



Спасибо! Это то, что как раз надо.
Javdet
Цитата(serge85 @ 27.9.2013, 10:59) *
Посмотрел, у генераторов с автозапуском уж очень кусачие цены, так что скорее всего будет генератор просто со стартером.
Такая схема не подойдет? Запускать гену с кнопочки, а глушиться будет автоматом.
http://s019.radikal.ru/i626/1310/43/9f360e031a9f.jpg
serge85
Цитата(Javdet @ 1.10.2013, 11:57) *
Такая схема не подойдет? Запускать гену с кнопочки, а глушиться будет автоматом.
http://s019.radikal.ru/i626/1310/43/9f360e031a9f.jpg


Да такая схема тоже подойдет. Буду экспериментировать и смотреть по деньгам. Спасибо!
Javdet
Вот еще вариант ... http://s004.radikal.ru/i206/1310/3f/24921e4f6900.jpg